Валерий
Консультант
Старожил
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Тюнево
Имя: Валерий
Сообщений: 333



« Ответ #80 : 16 Январь 2013, 12:15:13 »

Нужно уточнить, а зачем они прокачивали, какую воду им сдали буровики, если вода была чистая и без песка,  то все нормально, но если нет то зачем принимали такую работу? Самостоятельно выполнить правильно прокачку скважины после бурения, не зная элементарной технологии, весьма проблематично
Записан
Eugeniaost
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши-3
Имя: Евгения, Ярослав
Сообщений: 381



« Ответ #81 : 16 Январь 2013, 12:17:06 »

Я тоже прокачивал, но - честно, говорю ничего не выдумывая... Ну смысл мне лгать?

Александр, поясните пож-та зачем вы прокачивали?
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #81 : 16 Январь 2013, 12:17:06 »

 Записан
Дом серебряных колоколец
Консультант
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши 3
Имя: Ирина, Александр
Сообщений: 3 318



« Ответ #82 : 16 Январь 2013, 12:24:24 »

Я прокачал лишь потому, что где-то, на форумах (не у нас), прочитал, что надо прокачать. Ну и больше для самоуспокоения. Всего лишь....
Записан

Ф.М.
 Если бы на Земле не было разврата, я бы его, пожалуй, придумал... (из размышления ветру).
MetallugA
Раздолбайкер
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушакова
Имя: Анатолий
Сообщений: 979



« Ответ #83 : 16 Январь 2013, 12:34:02 »

у меня компрессором качали два часа. после сказали по возможности еще малышком покачать, но необязательно. я качал, вода поначалу шла слегка мутная, но песка почти не было. как это расценивать?
Записан

...время вышло, а я не успел показать тебе черный цвет Солнца... (с)

<<<Продам земельные участки в Кулиге>>>
Eugeniaost
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши-3
Имя: Евгения, Ярослав
Сообщений: 381



« Ответ #84 : 16 Январь 2013, 12:51:30 »

Я прокачал лишь потому, что где-то, на форумах (не у нас), прочитал, что надо прокачать. Ну и больше для самоуспокоения. Всего лишь....
Ну и славно. Значит дальше доверяем.
Записан
Валерий
Консультант
Старожил
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Тюнево
Имя: Валерий
Сообщений: 333



« Ответ #85 : 16 Январь 2013, 12:56:01 »

у меня компрессором качали два часа. после сказали по возможности еще малышком покачать, но необязательно. я качал, вода поначалу шла слегка мутная, но песка почти не было. как это расценивать?
Это нормальная ситуация, если песка нет значит засыпной гравий лег на место, а из водоноса мелкий песок откачан, слегка мутная поначалу, это вынос глины как из остатков бурового раствора так и из водоноса, эта мутность проходит быстро и ни на что не влияет.
То что дополнительно прокачал, хуже не будет, но если нет возможности то можно и подождать.
Записан
DJ_ALLIGATOR
Администратор
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Якуши
Имя: Максим
Сообщений: 5 499



« Ответ #86 : 16 Январь 2013, 13:26:22 »

А насос спускать на глубину которую напишут в паспорте, ниже нельзя?
Записан
MetallugA
Раздолбайкер
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушакова
Имя: Анатолий
Сообщений: 979



« Ответ #87 : 16 Январь 2013, 13:32:03 »

имхо, НУЖНО насос ставить ВЫШЕ указываемой глубины. особенно вибрационники (типа малышков-ручейков), чтобы насос не колбасил вибрацией сам водонос. статуровень в скважине завсегда выше кровли водоноса. вот и ставьте насос посередине (между статуровнем и кровлей водоносного пласта).
соседка год мучилась - скважина у нее 26метров, ей сказали опускать насос на 24, статуровень 11-12 метров. вода шла мутная. посоветовал ей насос поднять метров на 5, вода пошла чистая.
Записан

...время вышло, а я не успел показать тебе черный цвет Солнца... (с)

<<<Продам земельные участки в Кулиге>>>
Валерий
Консультант
Старожил
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Тюнево
Имя: Валерий
Сообщений: 333



« Ответ #88 : 16 Январь 2013, 13:55:00 »

Анатолий прав, насос можно поднимать до тех пор пока не начнет "чавкать" хватать воздух, а опускать можно до отметки 2 м. выше фильтра, и ни в коем случае в зону фильтра, вибрационный насос для эксплуатации скважины не советую, ставьте циркуляционный.
Записан
DJ_ALLIGATOR
Администратор
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Якуши
Имя: Максим
Сообщений: 5 499



« Ответ #89 : 16 Январь 2013, 14:10:43 »

Как узнать на какой стороне фильтр стоит?
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines