« Ответ #90 : 18 Февраль 2015, 20:17:23 »

Сделал вот такую таблицу,  может кому пригодится



Я конечно извиняюсь, но позвольте задать вопрос? Вы к розетке какого сечения кабель подводите? 2,5 мм.кв?? Автомат на этот кабель согласно вашей таблице необходим на 25А так? Да еще поди категория С? А на самой розеточке что написано не читали? Все бытовые розетки рассчитаны на 16А это раз, второе указанная сила тока на автомате это не ток при котором автомат немедленно выключается это его номинальный ток. Например у АВВ (качество которых лично для меня бесспорно), неотключающий ток равен 1,13 от номинала, тепловой расцепитель (тот который отвечает за сохранность проводов) отключится менее чем через час (но не значит что намного менее) только если ток больше 1,45 от номинала. Теперь представим ситуацию автомат 25А*1,45=36,25А. Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я считаю как 7-8А/кв.мм. Т.е. для провода в 2,5 кв/мм максимальный рабочий ток равен 20А. Выше ток - идет нагрев. А при вашем варианте получается аж в полтора раза!!!! Т.е при подключении нагрузки у вас раньше воспламенится кабель чем сработает  автомат.
З.Ы. к тому же площадь жил из года в год - все меньше и меньше соответствует заявленной.
Никогда не используйте на розетки автоматы на 25А.
На розетки - не выше 16А, на свет 10А, а то и 6А, в зависимости от потребляемой мощности.
И всегда ставьте УЗО или дифы на все потребители.
И мой самый главный совет - думайте головой и "пользуйте" интернет =))
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #91 : 18 Февраль 2015, 21:44:54 »

Не рекламы ради, а пользы для:  http://kabel-vvg.ru/tehnicheskie-harakteristiki-kabelya-vvg/ Таблица "Длительно-допустимый ток" для нашего любимого кабеля при прокладке в воздухе.
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #91 : 18 Февраль 2015, 21:44:54 »

 Записан
Сергей36
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Теремки
Имя: Сергей
Сообщений: 387



« Ответ #92 : 24 Февраль 2015, 21:20:08 »

Я конечно извиняюсь, но позвольте задать вопрос? Вы к розетке какого сечения кабель подводите? 2,5 мм.кв?? Автомат на этот кабель согласно вашей таблице необходим на 25А так? Да еще поди категория С? А на самой розеточке что написано не читали? Все бытовые розетки рассчитаны на 16А это раз, второе указанная сила тока на автомате это не ток при котором автомат немедленно выключается это его номинальный ток. Например у АВВ (качество которых лично для меня бесспорно), неотключающий ток равен 1,13 от номинала, тепловой расцепитель (тот который отвечает за сохранность проводов) отключится менее чем через час (но не значит что намного менее) только если ток больше 1,45 от номинала. Теперь представим ситуацию автомат 25А*1,45=36,25А. Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я считаю как 7-8А/кв.мм. Т.е. для провода в 2,5 кв/мм максимальный рабочий ток равен 20А. Выше ток - идет нагрев. А при вашем варианте получается аж в полтора раза!!!! Т.е при подключении нагрузки у вас раньше воспламенится кабель чем сработает  автомат.
З.Ы. к тому же площадь жил из года в год - все меньше и меньше соответствует заявленной.
Никогда не используйте на розетки автоматы на 25А.
На розетки - не выше 16А, на свет 10А, а то и 6А, в зависимости от потребляемой мощности.
И всегда ставьте УЗО или дифы на все потребители.
И мой самый главный совет - думайте головой и "пользуйте" интернет =))

Не совсем понял суть написанного .??  В таблице даны максимальные токо /мощностные данные автоматических выключателей для разных сечений кабеля и никто не дает вам ограничений для их уменьшений. Могу вам открыть великую тайну - на розеточные группы и на каждую розетку действительно согласно СНИПам прокладывают кабель 2,5 квадрата медь,  и в соответствии с токовыми нагрузками устанавливаю автоматы с УЗО или ДИФ на 25 Ампер-- (это максимальный токоограничитель для данного сечения),  но вы можете без проблем поставить автомат на 16 Ампер.  Дело в том,  что кабели на розетки и освещение прокладываются не на каждого потребителя,  а на ГРУППЫ  розеток или освещения в которые объединяют в среднем от двух до четырех штук и соответственно защита = 25 А.
Если вас это не устраивает - покупайте шкаф ПР-11, втыкайте туда штук 20-30 автоматов,  УЗО, ДИФов,  и от каждой розетки и светильника прокидывайте свой кабель, проложив около километра кабеля и посчитайте смету на работу и материал...  Если есть свой печатный станок,  то можно замутить чего угодно...
Записан
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #93 : 24 Февраль 2015, 21:41:10 »

Да обидно столько писал и не понял. Я не говорил что на каждую розетку нужна отдельная линия, и уж тем более на каждый светильник. Представьте ситуацию, на только одной розетке из шлейфа появляется прибор мощностью скажем более 3.5 кВт, розетка плавится затем воспламеняется. А автомату на 25А ПОХЕРУ потому что прибор оказался мощностью меньше 5.5 кВт. Это для совсем непонятливых.
Вторая ситуация для сообразительных. Берем группу розеток например 10 шт. Группа соединяется в распред коробке, и уже от нее идет одним кабелем до автомата. Так? Теперь в половину розеток у нас включены потребители с СУММАРНОЙ мощностью более 4.4 кВт. т.е. больше 20 А. Как писал выше, согласно паспортным данным максимальный рабочий ток для кабеля ВВГнг 3х2.5 20А. Выше - нагрев. А автомату все еще ПОФИГУ.

Да господи вы хоть форумы серьезные почитайте. Автомат на 25 А путь к пожару.
З.ы. за очепятки извиняюсь - пишу с телефона.
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #94 : 24 Февраль 2015, 22:06:11 »

Шкафы пользую в основном АВВ и зачастую для трех фаз минимум на 36 модулей , потому что помимо дифов которые занимают 2 модуля есть еще различные реле и всякая другая полезная хрень. И километр кабелей для частного стноительства это далеко не максимум. И делать надо так, чтобы проводка прослужила 50 лет без замены. Колличество розеток/светильников на одной линии рассчитывается исходя из предполагаемой мощности элекроприборов которые будут подключены к этой линии и не должны суммарно при одновременном включении превышать 16А. Исходя из этого это может быть как всего одна розетка для духовки на линии, так и бесконечное множество, главное чтобы суммарная мощность была не более 16А. Для света - аналогично, только не более 10А, например 62 галлогеновые лампочки на 35 Вт. ))))
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
Сергей36
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Теремки
Имя: Сергей
Сообщений: 387



« Ответ #95 : 24 Февраль 2015, 22:16:47 »

Опечатки - эт нормально,  сам пишу с телефона...  Брызгать слюной не планирую. Ещё раз по теме: если есть желание сильно обезопасится - без проблем ставьте защиту с пониженной планкой.  Но т.к. в вашем доме среднее расстояние от щитка освещения до распаячной коробки составляет 5-15 метров,  то все потери практически равны нулю. В результате и используют максимальную защиту.  Тем более если стоит УЗО или ДИФ,  защита будет 100%.
Записан
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #96 : 24 Февраль 2015, 22:28:32 »

Я не занижаю, я говорю, что использовать автомат в 25А НЕЛЬЗЯ для кабеля 2.5 кв.мм. Кабель этого просто не выдержит. Даже медный и даже с настоящим сечением.
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
molnik
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Теремки
Имя: Николай
Сообщений: 265



WWW
« Ответ #97 : 30 Март 2015, 20:02:02 »

Окончательно так и не понял, какие автоматы ставить в щиток? На 16 или 25 ампер? Подходит время к подключению электричества, а в ту указано что данные автоматы на выбор хозяина... Как быть?
Записан
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #98 : 30 Март 2015, 20:04:49 »

Ставьте на 16. Категории В внутри дома, категории С на вводе у столба если надо. Фирмы АВВ легранд, шнайдер электрик.
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
Павел Ли
Постоялец
***
Офлайн Офлайн

Пригород: Луговое
Имя: Павел
Сообщений: 220


« Ответ #99 : 30 Март 2015, 21:02:25 »

если это вводной, то чем больше тем лучше)
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines