« Ответ #10 : 22 Май 2016, 15:24:31 »

По теме, несколько вопросов.
1) Какое входное напряжение?
2) Какая будет схема отопления?
 
По котельной советую.
1) Дистилированную воду.
2) Алюминиевые радиаторы.
3) Котел настенный Протерм Скат 9 кВт
4) От котла гидрострелку с коллектором.
5) От гидрострелки - 1 контур на отопление с насосом и термостатом.
6) От гидрострелки - 2 контур на теплые полы с насосом и термосмесителем.
7) От гидрострелки - 3 контур на бойлер с насосом и термостатом.
Крутой Бойлер для нагрева воды 100-150 литров.
9) Насос на циркуляцию ГВС от бойлера, раширительный бак на ГВС.

Если нужна помощь в расчетах и приобретении - пишите, постараюсь помочь.
Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #11 : 22 Май 2016, 21:30:29 »

Не очень правильное мнение.
Если котел Протерм, то не нужен бак отдельно. По радиаторам и меди - верно, но неосновополагающий фактор.
Ну какбы и да и нет.. Да, у протерма есть встроенный, но у меня в первую зиму его нахрен заклинило (взял в себя теплоноситель и обратно не отдал), как следствие давление упало - котел выключился с ошибкой. Зимой ночью, ездил разбиратся. Поставил на 20 литров внешний и забыл)
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #11 : 22 Май 2016, 21:30:29 »

 Записан
CRAZY
Постоялец
***
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: с.Перевалово/п.Московский
Имя: Сергей Крайцер
Сообщений: 135



WWW
« Ответ #12 : 22 Май 2016, 21:34:20 »

Ну какбы и да и нет.. Да, у протерма есть встроенный, но у меня в первую зиму его нахрен заклинило (взял в себя теплоноситель и обратно не отдал), как следствие давление упало - котел выключился с ошибкой. Зимой ночью, ездил разбиратся. Поставил на 20 литров внешний и забыл)
Его не могло заклинить, если он рабочий. Проблема в незамерзающем теплоносителе, видимо. Он залит? У него коэффициент расширения больше, чем у воды.
Ну а вообще - все зависит от общего объема теплоносителя в системе, там уже считать объем бака.
Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #13 : 22 Май 2016, 21:43:39 »

Его не могло заклинить, если он рабочий. Проблема в незамерзающем теплоносителе, видимо. Он залит? У него коэффициент расширения больше, чем у воды.
Ну а вообще - все зависит от общего объема теплоносителя в системе, там уже считать объем бака.

Да, он. Работало месяцев 5.. потом клинануло. Постучал по нему - звук полного бака. Плюнул. Лезть внутрь зимой желания не было)
Записан
kendrive
Администратор
Постоялец
*****
Офлайн Офлайн

Сообщений: 100


« Ответ #14 : 23 Май 2016, 14:06:32 »

По теме, несколько вопросов.
1) Какое входное напряжение?
2) Какая будет схема отопления?
 
По котельной советую.
1) Дистилированную воду.
2) Алюминиевые радиаторы.
3) Котел настенный Протерм Скат 9 кВт
4) От котла гидрострелку с коллектором.
5) От гидрострелки - 1 контур на отопление с насосом и термостатом.
6) От гидрострелки - 2 контур на теплые полы с насосом и термосмесителем.
7) От гидрострелки - 3 контур на бойлер с насосом и термостатом.
Крутой Бойлер для нагрева воды 100-150 литров.
9) Насос на циркуляцию ГВС от бойлера, раширительный бак на ГВС.

Если нужна помощь в расчетах и приобретении - пишите, постараюсь помочь.


1) Напряжение стандартное 220, но скачет от 190 до 260. По этому будут установлены стабилизатор напряжения и соответствующие автоматы.
2) Сейчас в доме центральное отопление, но его цена просто запредельная. По этому назрел вопрос об отключения от центрального и подключении собственного. По сути будет перекрыт кран и произведена врезка котла.
Соответсвенно монтажа тёплых полов не будет.

Я так понял что дистиллированную воду и всякие добавки используют для того чтобы радиаторы током не били? Но систему отопления можно же просто заземлить, как это делалось раньше, когда трубы были металлические.
Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #15 : 23 Май 2016, 14:53:23 »

Я так понял что дистиллированную воду и всякие добавки используют для того чтобы радиаторы током не били? Но систему отопления можно же просто заземлить, как это делалось раньше, когда трубы были металлические.

для того чтобы коррозии не было, и все минералы и другие полезные вещи не оседали в трубах, котле..
если отопление централизованное, и если заходите к нему вернутся, аллюминий разорвет нафиг.. давление другое там
Записан
Сергей36
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Теремки
Имя: Сергей
Сообщений: 387



« Ответ #16 : 23 Май 2016, 23:07:23 »

Сколькиамперный автомат на вводе в дом - от этого и выбирать мощность котла...
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: 1 [2] Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines