Мне конечно до познание Евгения далеко, но в СЭ кто-то интересовался ЧТО приходит у нас кроме 3х фаз, почему там не может быть N?
Если бы там был рабочий ноль, то там был бы и пятый провод - защитный ноль!
У каждого столба торчит заземляющий штырь, значит скорее всего там будет заземление приходить со столба.
Так и должно быть. Это на случай обрыва PENа на линии, чтобы ваша земелька в этом случае не стала для когото из соседей - нулем
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к
электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении
применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные
заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные
заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства,
предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по
условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть
выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь
металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь
размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
И система у нас будет TT, а не TN-C-S
В системе ТТ проводок должон быть голенький
(без изоляции) - это во вторых.
А во первых:
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
7.1.13. Питание электроприемников
должно выполняться от сети 380/220 В
с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В
или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S.