0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 [2] 3 4 Вниз Отправить эту тему Печать
Автор Тема: ВРУ-0,4  (Прочитано 12302 раз)
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #10 : 24 Март 2014, 21:14:04 »

По сечению это я калькулятором расчитал :-) диаметр провода 4-5 мм.
Диаметр провода по наруже с учетом изоляции или диаметр самой токопроводящей жилы?
Медный провод с сечением жилы 4мм2 может держать длительную нагрузку 40А. (согласно таб. 1.3.4 ПУЭ)
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #11 : 24 Март 2014, 21:21:37 »

Чтобы подключить трехфазного потребителя желательно взять еще один, отдельный, 3-х фазный автомат (вводные контакты взять от выхода автомата что стоит после УЗО) а уже выводные к потребителю. Можно конечно взять и с уже имеющегося автомата, но если понадобится отключить 3-х фазного потребителя, то до кучи обесточится и все остальное.
Не соглашусь с вами. При нынешней вашей схеме 3х фазный автомат - выкинутое на ветер бабло. Объясните мне как и когда он будет отрабатывать в вашей схеме?

Запитывайте 1фазные автоматы сразу от УЗО и паралленьно от него же запитайте 3х фазный автомат для будущей возможной 3х фазной нагрузки.
Про перемычку PE и N электрик ничего не говорил, если будет необходимо, то объединить то недолго, но лично мне думается что объединять не стоит.
Хотелось бы аргументацию.

Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #11 : 24 Март 2014, 21:21:37 »

 Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #12 : 25 Март 2014, 07:18:53 »

Есть ли такой вариант прокладки кабеля до участка и возможно до дома , как - "под землей" в траншее??? И как на это смотрят с точки зрения безопасности и законности энергетики?

Можно здесь почитать:         http://www.forumhouse.ru/threads/14528/
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #13 : 25 Март 2014, 07:23:25 »

Диаметр провода по наруже с учетом изоляции или диаметр самой токопроводящей жилы?
Медный провод с сечением жилы 4мм2 может держать длительную нагрузку 40А. (согласно таб. 1.3.4 ПУЭ)
Евгений, ты сборку щита каким проводом делал?
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
LightFalcon
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Константин
Сообщений: 23



« Ответ #14 : 25 Март 2014, 07:40:11 »

С учетом изоляции, непосредственно сама жила 3 мм в диаметре (4 кв.мм = 2,25 мм в диаметре).
Можно сделать и по вашей вариации, я исходил из того что УЗО+автомат = единая конструкция, потому и поставил дополнительный 3-х фазный автомат. До кучи хотелось больше надежности, ибо китащина, что на вводе, не внушает доверия. Еще один не очень очевидный момент: УЗО 40А, автомат (в схеме) 32А. Если делать как предложил Maloy, то УЗО (40А), автоматы (3*25А=75А) при значительной нагрузке, распределенной по фазам одннополюсные автоматы не вышибет, а вот УЗО сгорит (напомню цена на него в три раза выше автомата).
Про PE и N.
1) Если бы их надо было объединять, то почему в розетках это разные контакты? :-)
2) Если оборвется Ноль, допустим на подстанции, то при объединенной PEN есть вероятность того что нагрузка всех плохо заземленных (вообще не заземленных) владельцев пойдет через тех у кого земля хорошая.
3) При объединении часть нагрузки может пойти на землю (если, вдруг, моя земля окажется с меньшим сопротивлением нежели ноль), помимо утечки на корпус, и тогда УЗО будет давать ложные срабатывания.
« Последнее редактирование: 25 Март 2014, 08:37:02 от LightFalcon » Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #15 : 25 Март 2014, 07:51:40 »


Про PE и N.
1) Если бы их надо было объединять, то почему в розетках это разные контакты? :-)
2) Если оборвется Ноль, допустим на подстанции, то при объединенной PEN есть вероятность того что нагрузка всех плохо заземленных (вообще не заземленных) владельцев пойдет через тех у кого земля хорошая.
3) При объединении часть нагрузки может пойти на землю (если, вдруг, моя земля окажется с меньшим сопротивлением нежели ноль), помимо утечки на корпус, и тогда УЗО будет давать ложные срабатывания.

Покурил вчера немножко эту тему. Понял про разницу подключений TN-C-S и ТТ. В принципе понятно, почему сетевой организации должна больше нравиться ТТ, но не понятно, почему на фото есауловских и якушинских щитков РЕ и N соединены - соответственно у них схема TN-C-S.
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Хохол
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Луговое
Имя: Андрей
Сообщений: 526



« Ответ #16 : 25 Март 2014, 11:07:52 »

потому что так дешевле
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #17 : 25 Март 2014, 15:52:55 »

Еще один не очень очевидный момент: УЗО 40А, автомат (в схеме) 32А. Если делать как предложил Maloy, то УЗО (40А), автоматы (3*25А=75А) при значительной нагрузке, распределенной по фазам одннополюсные автоматы не вышибет, а вот УЗО сгорит (напомню цена на него в три раза выше автомата).
3 шт однополюсных по 25А на каждую фазу - это один трехполюсной 25А, а не как не 75А. Подмигивающий Вы хотите защитить 25А автоматы еще автоматом на 32А? УЗО не сгорит т.к. вырубится вводной на 32А. А суть одна, что вводной вырубить, что такой же 3х фазный ниже УЗО, все равно весь дом обесточится.
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #18 : 25 Март 2014, 15:58:15 »

Про PE и N.
1) Если бы их надо было объединять, то почему в розетках это разные контакты? :-)
Суть в том, что не в коем случае НЕ надо ОБЪЕДИНЯТЬ PE и N! А нужно РАЗДЕЛИТЬ PEN. А вот после точки разделения их уже никогда объединять нельзя!
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #19 : 25 Март 2014, 16:46:55 »

Суть в том, что не в коем случае НЕ надо ОБЪЕДИНЯТЬ PE и N! А нужно РАЗДЕЛИТЬ PEN. А вот после точки разделения их уже никогда объединять нельзя!
Евгений, можно поподробнее? На схеме у LightFalcon PEN же не разделяется. Он заходит как N, так и идет дальше на выход из щита как N. РЕ получается своя автономная (токо для сэбэ). У вас же как я помню не так?
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: 1 [2] 3 4 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines