Место продаётся


Следуйте за нами в twitter:


Добавить виджет форума на Яндекс

Статистика:


Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования

+  Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
|-+  Проектирование, строительство, ремонт
| |-+  Домов
| | |-+  Уход тепла через пол
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 Вниз Отправить эту тему Печать
Автор Тема: Уход тепла через пол  (Прочитано 3080 раз)
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« : 04 Декабрь 2014, 10:33:13 »

Добрейший денек,

Запустили отопление, пока в поддерживающем режиме (+5-10 держит, работать комфортнее). Постреляли тепловизором, возникли вопросы.
Через пол первого этажа уходит тепло. Дом на винтовых сваях, цоколя нет - зима настала стремительно просто не успел.
И вот что думаю, может быть затянуть весь низ дома рулонным утеплителем типа Пенофол (3мм, с фольгой кверху).

Вот картинка


По деньгам не сильно много на всю поверхность (~4т.р.). Кто что думает?
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #1 : 04 Декабрь 2014, 13:02:31 »

Я не специалист, просто интересно:
На рисунке не видно пленок. Все таки есть там пароизоляция сверху и мембрана снизу? Утечки по всей площади или в отдельных местах? Нижние доски 25 мм как сделаны - впритык, в паз, или щели есть? Есть уверенность, что эковата там внутри вся целая, сухая, не слежалась и не выдулась ветром? Может ветрозащитной мембраной подшить снизу?
В любом случае паробарьер на внешней холодной стороне такого перекрытия никчему хорошему точно не приведет и тепла трехмилиметровый пенофол не прибавит. Или имеете ввиду пенофолом только по периметру дома подполье зашить?
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2014, 13:02:31 »

 Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2014, 14:02:52 »

Я не специалист, просто интересно:
На рисунке не видно пленок. Все таки есть там пароизоляция сверху и мембрана снизу? Утечки по всей площади или в отдельных местах? Нижние доски 25 мм как сделаны - впритык, в паз, или щели есть? Есть уверенность, что эковата там внутри вся целая, сухая, не слежалась и не выдулась ветром? Может ветрозащитной мембраной подшить снизу?
В любом случае паробарьер на внешней холодной стороне такого перекрытия никчему хорошему точно не приведет и тепла трехмилиметровый пенофол не прибавит. Или имеете ввиду пенофолом только по периметру дома подполье зашить?

ну пленки не рисовал т.к. это не тема данноговопроса))
Сверху Изоспан B
снизу дорнит, чтобы не высыпалась
доски чернового пола сплошняком, промаринованные в отработке путем купания в ванне

по поводу тепла не прибавит да, но будет отражать тепло равномерно исходящее от пола и защита от выдувания ветром.
Только поверхность пола.

Вата сухая.
Записан
Shved
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши
Имя: Владимир
Сообщений: 640


« Ответ #3 : 04 Декабрь 2014, 14:06:23 »

пенополистиролом мож? 5кой. которым цоколи обшивают. в тюмени жделают почти даром
Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #4 : 04 Декабрь 2014, 14:37:05 »

в тюмени жделают почти даром

Чёто все что я видел, совсем не даром )))
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #5 : 04 Декабрь 2014, 14:57:03 »


по поводу тепла не прибавит да, но будет отражать тепло равномерно исходящее от пола и защита от выдувания ветром.
Только поверхность пола.

Вата сухая.

Про то что слой фольги якобы отражает тепло - это ерунда. маркетинг.

Если все сделано без брака, так как вы пишите, то возможно, что все-таки со стороны подполья ветром тепло выдувается, т.к. между досок все равно есть маленькие щели, а дорнит не является ветрозащитой (продувается).
Значит надо оградить низ конструкции от ветра. либо зашить стенки подпола (хотя бы по временной схеме пленкой) - уже должен быть эффект. Либо саму нижнюю плоскость пола покрыть ветроизоляцией, но паропроницаемой. Например, листами 3-5 сантиметрового пенопласта (обычного, не экструдированного) - его там нетрудно закрепить между лагами.
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2014, 15:28:41 »

Про то что слой фольги якобы отражает тепло - это ерунда. маркетинг.

Если все сделано без брака, так как вы пишите, то возможно, что все-таки со стороны подполья ветром тепло выдувается, т.к. между досок все равно есть маленькие щели, а дорнит не является ветрозащитой (продувается).
Значит надо оградить низ конструкции от ветра. либо зашить стенки подпола (хотя бы по временной схеме пленкой) - уже должен быть эффект. Либо саму нижнюю плоскость пола покрыть ветроизоляцией, но паропроницаемой. Например, листами 3-5 сантиметрового пенопласта (обычного, не экструдированного) - его там нетрудно закрепить между лагами.

т.е. Изоспана AM вполне хватит? или перебздеть и присобачить пенопласт 5см и сверху уже изоспаном затянуть)
Записан
Сергей36
Старожил
****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Теремки
Имя: Сергей
Сообщений: 387



« Ответ #7 : 04 Декабрь 2014, 20:35:14 »

Если тепловизор ещё на руках, попробуй прострелять снизу ( под домом) и участки максимумов выхода тепла перекрыть как тут уже подсказывали хотябы временно целофаном чтобы меньше выдувалось/задувалось...
одним пенопластом наверное все щели по краям  сложно будет закрыть ( если только оставлять щели для пропенивания ?? ), а если ещё добавить пенофол как ты нарисовал, то наверняка перекроеш подпол от выдувания.
Записан
Anton Shevtsov
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Ушаково
Имя: Антон
Сообщений: 549



WWW
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2014, 20:55:11 »

Если тепловизор ещё на руках, попробуй прострелять снизу ( под домом) и участки максимумов выхода тепла перекрыть как тут уже подсказывали хотябы временно целофаном чтобы меньше выдувалось/задувалось...
одним пенопластом наверное все щели по краям  сложно будет закрыть ( если только оставлять щели для пропенивания ?? ), а если ещё добавить пенофол как ты нарисовал, то наверняка перекроеш подпол от выдувания.

да вот теперь очкую не дышащими материалами затянуть ((

Есть идея еще эппс наколотить вместо сайдинга по периметру, до лета. т.е. закрыть цоколь полностью от ветра.
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #9 : 05 Декабрь 2014, 08:04:20 »

Да, я бы сначала попробовал обшить стены подпола по временной схеме изоспаном или ЭППС или чем еще. и посмотрел, бы что изменилось.
Кстати, на потолке и на полу одинаковая толщина эковаты?
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: [1] 2 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines