Автор Тема: Копилка знаний по электромонжным работам,материалам и электронике.  (Прочитано 2694 раз)
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« : 18 Февраль 2015, 23:09:34 »

Прошу обсуждать технические вопросы в этой теме, попытаюсь аргументировано отвечать =))
О себе: в основном собираю электрощиты для квартир\коттеджей и предприятий. Электромонтажом сейчас не занимаюсь, но знания то остались =)
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
hammerbin
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Станица Криводанова, деревня Паренкино
Имя: Валерий
Сообщений: 28



« Ответ #1 : 20 Февраль 2015, 11:10:06 »

Предлагаю рассмотреть тему выбора номинала автомата, а то много копий уже сломано и много зубов выбито.

Большинство электриков в данный момент времени предпочитают ставить автоматический выключатель на розеточные линии номиналом 25А а на свет номиналом 16А. В одной из тем я уже писал что применение автомата на 25А при сечении кабеля в 2,5 мм.кв. это в корне не верно.

Самое первое это наши с вами бытовые розетки рассчитаны только на 16А, дальше перегрев, оплавление и пожар. 

Теперь давайте вкратце рассмотрим из чего состоят обычный автоматический выключатель:
1. Тепловой расцепитель – это пластина, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве выгибается, освобождает рычаг внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя –  защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать  когда вы вдруг подключите (гипотетически) пяток чайников в одну линию . В этом случае через кабель потечёт слишком большой ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель ждет некоторое время и отключает линию, спасая её.

2. Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно.

Нас интересует тепловой расцепитель, потому что электромагнитным все ясно вроде.
Вот тут я привел страницу из каталога АВВ (другой у меня нет) надо в сети искать, к которой мы еще вернемся.


    Смотрим на нагрузки, которые которым будет подвергаться наш кабель. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через кабель. Для пересчёта тока в мощность можно использовать школьную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт), а I – ток. Т.е., для тока будет так: I = P/U.
    Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужен кабель.Для этого смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению для этого смотрим таблицу ниже, в которой указаны длительно-допустимые токи для кабеля ВВГ для открытой прокладки. 

Из таблицы, для удобства пользования в будущем, для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 11А. Для скрытой я всегда считаю как 7-8А/кв.мм, потому что охлаждение в стяжке, в штукатурке за обшивкой какой-нибудь всегда хуже и кладем мы этот кабель на много-много лет, надо чтобы он себя комфортно чувствовал =) О КАК.. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
    Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет... ну в общем станет плохо. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не подходит – берём на сечение больше.

Теперь возвращаемся к странице из каталога и смотрим время срабатывания теплового расцепителя для автомата номиналом 16А:
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА при токах 16*1,13=18,08 А
Время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (смотри графики) при токах 16*1,45=23,2А

В самом худшем варианте наш кабель будет подвергаться в течении одного часа 23,2 амперам, длительно-допустимый ток для кабеля в 2,5 кв.мм например в стяжке будет равен 8*2.5=20А это ток при котором (не факт кстати, сейчас сечение жил зачастую отличается от заявленной) кабелю хорошо и комфортно лежать, может разве что чуть-чуть будет нагреваться. Так вот ДАЖЕ при использовании автомата на 16А наш кабель в течении часа теоретически может подвергаться токам выше чем на которые он рассчитан.

Теперь для автомата в 25А:
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА при токах 25*1,13=28,25 А
Время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (смотри графики) при токах 25*1,45=36,25А
Так вот, кабель в 2,5мм.кв будет подвержен токам превышающим его длительно-допустимый ток на 8,25А или 41% неизвестно насколько более часа!!!
В худшем варианте автомат не будет мгновенно отключаться при токах на 16,25А или 81% превышающих длительно-допустимую силу тока для кабеля в 2,5мм.кв.

Ну и посчитайте сами автоматы для кабеля сечением 4мм.кв. и 6 мм.кв.



* ABB1_Page_02.jpg (704.63 Кб, 1654x2339 - просмотрено 1644 раз.)
Записан

Сначала 10 раз думаем, а потом вообще не делаем =))
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #1 : 20 Февраль 2015, 11:10:06 »

 Записан
Страниц: [1] Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines