Место продаётся


Следуйте за нами в twitter:


Добавить виджет форума на Яндекс

Статистика:


Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования

+  Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
|-+  Инженерные системы и охрана дома
| |-+  Отопление
| | |-+  Как планируете отапливать дом?
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18 Вниз Отправить эту тему Печать
Автор Тема: Как планируете отапливать дом?  (Прочитано 46410 раз)
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #140 : 28 Март 2013, 09:47:27 »

Юрий, как из вашего опыта, применение для теплого пола металлопластиковых труб ду-16мм. приемлимо или это большие потери?
Смотря какой длины кольца. Если короткие (до 50 метров) то  16 трубы вполне достаточно, если длиннее, то лучше 20 трубу использовать.
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #141 : 28 Март 2013, 10:00:08 »

У РЕХа меньше радиус петли чем у металлопласта. Вот и вся существенная разница. ТП делают вовсю и той и той. Ну особо извращенные богачи - гофронержавейкой (хотя некоторые утверждают что из-за гофры шумит сильнее).
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #141 : 28 Март 2013, 10:00:08 »

 Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #142 : 28 Март 2013, 10:23:55 »

У РЕХа меньше радиус петли чем у металлопласта. Вот и вся существенная разница.
Ага. А еще сшитый согнул и надо держать пока не закрепишь (если отпустить он выпремляется) так что надо минимум одного помощника, а металлопласт можно одному мотать.
Записан
pokerface
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши-2
Имя: Игорь
Сообщений: 529



« Ответ #143 : 28 Март 2013, 19:48:53 »

На первом этаже буду делать из 16 металлопластика(уже куплено), 5 контуров по 60м + небольшие радиаторы с термоголовками отсекать холодный воздух, идущий от окон. На втором этаже только радиаторы.
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #144 : 29 Март 2013, 09:00:02 »

Полезная штука - альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов (PDF, 41.0 МБ)
http://www.valtec.ru/document/technical/album-scheme-hot-water-heating.pdf
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Валерий
Консультант
Старожил
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Тюнево
Имя: Валерий
Сообщений: 333



« Ответ #145 : 29 Март 2013, 09:35:29 »

Юрий, СПАСИБО, очень полезная информация.
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #146 : 29 Март 2013, 10:01:32 »

Только там везде (за исключением комбинированных систем) насос не защищен от перегрузки в случае закрытия всех термостатов. Странно. Предполагаю что перепускной клапан параллельно контуру отопительных приборов решил бы эту проблему...
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
Валерий
Консультант
Старожил
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Тюнево
Имя: Валерий
Сообщений: 333



« Ответ #147 : 29 Март 2013, 10:58:04 »

Юрий, это ошибочное мнение, что насос при работе на закрытую задвижку испытывает перегрузки, наоборот ему легче (из собственного опыта), испытывал на скважинах с мощьностью двигателя до 45 квт. и на сетевых насосных станциях до 160квт., при работе на закрытую задвижку ампераж падает, единственное опасение при отсутствии расхода в насосе холодная вода за дво-трое суток нагревается до 30-40 градусов.
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #148 : 29 Март 2013, 11:03:20 »

Юрий, это ошибочное мнение, что насос при работе на закрытую задвижку испытывает перегрузки, наоборот ему легче (из собственного опыта), испытывал на скважинах с мощьностью двигателя до 45 квт. и на сетевых насосных станциях до 160квт., при работе на закрытую задвижку ампераж падает, единственное опасение при отсутствии расхода в насосе холодная вода за дво-трое суток нагревается до 30-40 градусов.
Смутно вроде вспоминаю, что при работе центробежного насоса на закрытую задвижку может возрастать кавитация, что приводит к разрушению лопастей. Но спорить не буду. Вам доверяю полностью.

Хорошо, насосу ничего не будет. Но при остановке циркуляции вода в котле может закипеть. Автоматика может не спасти если у котла инерция.
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #149 : 29 Март 2013, 11:39:58 »

Если учесть, что в основном для систем отопления используют насосы с мокрым ротором, то при мощности двигателя насоса до 1 Квт насосу при работе с нулевым расходом не будет ничего. А вот для насосов выше 1Квт нужно обеспечить циркуляцию в объеме 10% иначе насос перегреется.
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines