« : 05 Декабрь 2013, 18:59:53 »

Каким кабелем лучше сделать? скрыто хочу провести в обрешётке под блок-хаус, нужно ли его пихать в гофру?

Стоит ли делать на 12, 24 или 36 вольт?
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #1 : 05 Декабрь 2013, 19:17:49 »

Каким кабелем лучше сделать?
ПРКС 3х0,75

Цитировать
Термостойкий провод ПРКС - провод, медный с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины соединительный), применяемый для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур.

В сравнении с кабелями, проводами в ПВХ и резиновой изоляции, рабочая температура которых составляет до +70°С, провод ПРКС работает в пределах допустимых температур от -50 до +180°С, и относительной влажности до 98%. Провод ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремнийорганической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо- газовыделение, экологически безопасен, что позволяет его использовать в пищевой, медицинской, косметической и многих других отраслях промышленности, в помещениях с повышенной влажностью и температурой, особо опасных помещениях. Разнообразие сечений ПРКС позволяет использовать его для подключения устройств мощностью до 30 кВт.

Провод выпускается сечением от 0,75 до 10 мм.кв., с числом жил от двух до пяти с расцветкой изоляции.

ПРКС имеет третий класс гибкости жилы, с радиусом изгиба 4 диаметра кабеля, в условиях пониженных температур не теряет своей пластичности, обеспечивая удобство монтажа.
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2013, 19:17:49 »

 Записан
DJ_ALLIGATOR
Администратор
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Якуши
Имя: Максим
Сообщений: 5 499



« Ответ #2 : 05 Декабрь 2013, 19:51:28 »

Женя спасибо, а где можно в Тюмени купить?
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #3 : 05 Декабрь 2013, 19:55:30 »

Женя спасибо, а где можно в Тюмени купить?
Честно говоря хз. Редкая штука поидее. Вот что гуглицо: http://kabelnaya-intro.pulscen.ru/goods/9985522-provod_prx_3_0_75

Можешь еще провод РГКМ посмотреть, он чаще встречается.
Записан
Дом серебряных колоколец
Консультант
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Якуши 3
Имя: Ирина, Александр
Сообщений: 3 318



« Ответ #4 : 05 Декабрь 2013, 20:27:18 »

Честно говоря хз. Редкая штука поидее. Вот что гуглицо: http://kabelnaya-intro.pulscen.ru/goods/9985522-provod_prx_3_0_75

Можешь еще провод РГКМ посмотреть, он чаще встречается.
Та ща по интернет магазинам порыться, то не только кабель - слона по почте получить можно..
Записан

Ф.М.
 Если бы на Земле не было разврата, я бы его, пожалуй, придумал... (из размышления ветру).
R_C
Новичок
*
Офлайн Офлайн

Пригород: Цемлянское
Имя: Александр
Сообщений: 7


« Ответ #5 : 05 Декабрь 2013, 20:33:23 »

РКГМ'ом делайте, правильно говорят Вам. В электромире, например, есть он.
Записан
maloy
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 1 803


« Ответ #6 : 05 Декабрь 2013, 21:04:29 »

Ну и как всегда немножко нормативки Улыбка)))

Вот что нам говорит ПУЭ:

7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, какправило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытаяпрокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых недопускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлическихтрубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТР 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования кспециальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагревателидля саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температуройизоляции 170 °С.

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах,душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун(далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных недопускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльныхпомещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установкараспределительных устройств и устройств управления не допускается.

Записан
DJ_ALLIGATOR
Администратор
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Якуши
Имя: Максим
Сообщений: 5 499



« Ответ #7 : 06 Декабрь 2013, 07:10:19 »

Аха прочитал ПУЭ, так и буду делать

R_C спасибо!

Ещё вопрос, вот какой, в помывочной 6 квадратов освещение делать лучше на стене или на потолке? Сколько светильников?
Записан
Yuri
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пригород: Ушаково
Имя: Юрий
Сообщений: 1 118


« Ответ #8 : 06 Декабрь 2013, 07:52:44 »

Каким кабелем лучше сделать? скрыто хочу провести в обрешётке под блок-хаус, нужно ли его пихать в гофру?

Стоит ли делать на 12, 24 или 36 вольт?
Максим, я конечно не специалист, но для себя определился давно исходя из опыта и наблюдательности.
В баню в помывочной и парилке - никаких розеток - только светильники на 36 вольт. Трансформатор в предбаннике. Либо если 220, то ставить УЗО. На практике с УЗО никогда еще не делал, поэтому марку провода не выбирал. А вариант с трансформатором работал 6 лет, пока не продал дом. Может и сейчас работает. Трансформатор был еще советский - большой, грелся и тихонько гудел. Современные технологии конечно далеко с тех пор шагнули.
Подключение светильников - через потолок, сразу к светильнику - чтобы внутри помещения проводов просто не было. По потолку провод в толще негорючего утеплителя.
Гофру - вообще не буду делать никакую, потому что считаю, что в условиях не постоянного, а периодичного пользования, неизбежно появление конденсата. Внутри гофры соответственно сохнуть ничего не будет.
Вот такое мнение...


 
Записан

Ной не ныл, и ты не ной
DJ_ALLIGATOR
Администратор
Ветеран
*****
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Пригород: Якуши
Имя: Максим
Сообщений: 5 499



« Ответ #9 : 06 Декабрь 2013, 08:06:46 »

Yuri спасибо за ответ, на Вашей практике куда и сколько  лучше ставить светильников в помывочной?
Записан
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
   

Поделиться:
 Записан
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Отправить эту тему Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Пользовательское соглашение | Реклама на форуме | Читать RSS | Контакты | О форуме | Архив | Помощь | Замечания и предложения | Карта сайта

Наш пригород Тюмени 2011 – 2022 © NashPrigorod.ru
Наш пригород Тюмени.ру - форум о пригороде Тюмени, строительстве дома и дачи
При полном или частичном использовании материалов данного форума обязательна активная прямая ссылка

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines